1.燃燒器無火,而監測卻顯示有火,這是監測線路受潮后分布電容逐漸增大引起的干擾,請打開模塊,順時針緩慢調節電位器,直至綠色指示燈滅,繼電器釋放為止。

西安火焰檢測器

2.燃燒器有火,而監測器顯示無火,可能有二個原因,一是探頭鏡片被灰塵覆蓋,請擦干凈探頭石英鏡片,二是阻抗匹配電位器超調,請打開模塊反時針緩慢調節電位器,直到綠色指示燈亮,繼電器吸合為止。
3.如果在安裝或使用中不小心弄破了探頭的鏡片,不要用普通玻璃片代替,因為普通玻璃片不能透過火焰產生的紫外線。